2단압축 2단팽창사이클로 운전되는 암모니아 냉동장치에서 저단측 압축기의 피스톤 압축량이 444.4m3/h 일 때 저단측 냉매순환량(kg/h)은 얼마인가? (단, 저단측 및 고단측 압축기의 체적효율은 각각 0.7 및 0.8이며, 저단측 및 고단측 흡입가스의 비체적을 각각 1.55m3/kg , 및 0.42m3/kg이다.)
1
100.2
2
200.7
3
300.7
4
400.5
해설

2단압축 냉동장치의 저단측 냉매순환량은 저단 압축기의 피스톤 압출량에 체적효율을 곱한 뒤, 흡입가스의 비체적으로 나누어 구하며 그 값은 약 200.7kg/h이다.

먼저 실제 흡입되는 가스량은 444.4 m3/h×0.7=311.1 m3/h444.4\ \mathrm{m^3/h} \times 0.7 = 311.1\ \mathrm{m^3/h}이다.

이를 저단측 흡입가스 비체적으로 나누면 G=311.11.55≈200.7 kg/hG = \dfrac{311.1}{1.55} \approx 200.7\ \mathrm{kg/h}가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 11년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기