아래 그림에서 온도식 자동 팽창밸브의 감은통 부착위치로 가장 적당한 곳은?
1
1
2
2
3
3
4
4
해설
감온통은 증발기를 막 빠져나온 수평 흡입관에 붙여야 하므로, 그림에서 냉각관 헤더를 나온 관이 아래로 꺾이기 직전인 2번 지점이 가장 적당하다.
온도식 자동 팽창밸브는 감온통이 읽은 온도로 증발기 출구의 과열도를 판단해 밸브 개도를 조절하므로, 감온통은 냉매 가스만 흐르는 곳에 관 표면과 밀착시켜 부착해야 한다.
부적당한 위치는 다음과 같다.
- 1번 지점 — 아직 증발기(냉각관) 위에 있어 액 냉매가 남아 있는 구간이라 출구 과열도를 제대로 읽지 못한다
- 3번 지점 — U자로 내려간 트랩 바닥이라 냉동기유나 액이 고여 실제보다 낮은 온도를 감지한다
- 4번 지점 — 트랩을 지나 멀어진 곳이라 응답이 늦고 주위 온도의 영향을 크게 받는다