온수난방 방식에서 방열량이 2500kcal/h 인 방열기에 공급되어야 할 온수량은 약 얼마인가? (단, 방열기 입구 온도는 80℃, 평균온도에 있어서 70℃, 물의 비열은 1.0kcal/kg℃, 평균온도에 있어서 물의 밀도는 977.5kg/m3 이다.)
1
0.135 m3/h
2
0.255 m3/h
3
0.345 m3/h
4
0.465 m3/h
해설

방열기에 공급할 온수량은 방열량을 물의 비열과 입출구 온도차, 밀도로 나누어 구한다.

온도차는 Δt=80−70=10 ∘C\Delta t = 80-70=10\,^{\circ}\mathrm{C}이므로 질량유량은 25001.0×10=250 kg/h\dfrac{2500}{1.0\times10}=250\ \mathrm{kg/h}이다.

체적유량으로 환산하면 250977.5≈0.255 m3/h\dfrac{250}{977.5}\approx0.255\ \mathrm{m^3/h}가 된다.