다음 보기의 설명에 해당되는 것은?
- 실린더에 상이 붙는다.
- 토출가스 온도가 낮아진다.
- 냉동능력이 감소한다.
- 압축기의 손상이 우려된다.
1
액 햄머
2
커퍼 플레이팅
3
냉매과소 충전
4
플래쉬 가스 발생
해설
증발하지 못한 액냉매가 그대로 압축기로 빨려 들어가는 액 햄머(액백) 현상의 증상들이다.
흡입가스에 액이 섞이면 흡입·토출 온도가 함께 내려가 실린더 표면에 서리(상)가 끼고, 비압축성인 액을 압축하려다 밸브와 피스톤이 파손될 위험이 커진다. 냉매가 증발기에서 충분히 증발하지 못했으므로 냉동능력도 떨어진다.
- 커퍼 플레이팅은 프레온 장치에서 구리분이 석출돼 마찰면에 도금되는 현상으로, 실린더 착상이나 토출온도 저하와는 무관하다.
- 냉매 과소 충전이나 플래시 가스 발생은 흡입가스가 과열되므로 토출가스 온도가 오히려 올라간다 — 위 증상과 반대이다.