모두CBT

다음 냉동 사이클에서 이론적 성적계수가 5.0일 때 압축기 토출가스의 … | [공조냉동기계기능사 필기] 13년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 13년 3회차
다음 냉동 사이클에서 이론적 성적계수가 5.0일 때 압축기 토출가스의 엔탈피는 얼마인가?
문제 이미지
1
17.8 kcal/kg
2
138.9 kcal/kg
3
19.5 kcal/kg
4
155.8 kcal/kg
해설

냉동효과 39 kcal/kg을 성적계수 5.0으로 나눈 압축일 7.8 kcal/kg을 흡입 엔탈피에 더하면 토출가스 엔탈피는 155.8 kcal/kg이 된다.

선도에서 고압은 10.9, 저압은 3.03이고, 압축기 흡입(증발기 출구) 엔탈피는 148 kcal/kg, 팽창밸브 직전인 응축기 출구 액 엔탈피는 109 kcal/kg이다.

냉동효과 q = 148 − 109 = 39 kcal/kg
압축일 Aw = q ÷ COP = 39 ÷ 5.0 = 7.8 kcal/kg
토출가스 엔탈피 = 148 + 7.8 = 155.8 kcal/kg

보기의 17.8·19.5는 엔탈피가 아니라 압축일 정도 크기의 값이고, 138.9는 흡입 엔탈피 148보다 오히려 낮아 압축한 뒤의 값이 될 수 없다. 토출점은 흡입 엔탈피에 압축일을 더한 값임에 주의한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 13년 3회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기