흡입관경이 20mm(7/8'') 이하일 대 감온통의 부착 위치로 적당한 것은? (단, [보기] 표시가 감온통임)
1
2
3
4
해설

흡입관 바깥지름이 20mm(7/8인치) 이하이면 감온통은 관의 맨 위(12시 방향)에 붙인다.

가는 관에서는 흐르는 냉매가 관 단면을 거의 채워 벽면 온도가 고르므로 상부에 붙여도 되고, 무엇보다 관 아래쪽에 고이는 냉동기유나 액냉매의 영향을 피할 수 있어 과열도를 정확히 감지한다.

관경이 이보다 굵어지면 상부는 증기만 스쳐 실제 온도를 못 읽으므로, 관 옆면 아래쪽(수평 중심에서 45° 정도 내려온 자리)에 부착한다. 다만 관 바닥(6시 방향)은 오일과 액이 고이는 곳이라 어느 관경에서도 피한다.