다음 P-h 선도는 NH3를 냉매로 하는 냉동 장치의 운전 상태를 냉동… | [공조냉동기계기능사 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 14년 1회차
다음 P-h 선도는 NH3를 냉매로 하는 냉동 장치의 운전 상태를 냉동 사이클로 표시한 것이다. 이 냉동장치의 부하가 45000 kcal/h일 때 NH3의 냉매 순환량은 약 얼마인가?
1
189.4 kg/h
2
602.4 kg/h
3
170.5 kg/h
4
120.5 kg/h
해설
선도에서 읽은 냉동효과 264 kcal/kg으로 부하를 나누면 냉매 순환량은 약 170.5 kg/h가 된다.
선도상 압축기 흡입(증발기 출구) 엔탈피는 392 kcal/kg, 팽창밸브 직전인 응축기 출구 액 엔탈피는 128 kcal/kg이다.
냉동효과 q = 392 − 128 = 264 kcal/kg
냉매 순환량 G = 냉동부하 ÷ 냉동효과 = 45000 ÷ 264 ≒ 170.5 kg/h토출가스 엔탈피 475 kcal/kg은 압축일(475 − 392 = 83 kcal/kg)을 구할 때 쓰는 값이어서 순환량 계산에는 들어가지 않는다.