모두CBT

온도식 자동팽창 밸브에 관한 설명으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 14년 2회차
온도식 자동팽창 밸브에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
냉매의 유량은 증발기 입구의 냉매가스 과열도에 의해 제어된다.
2
R-12에 사용하는 팽창밸브를 R-22 냉동기에 그대로 사용해도 된다.
3
팽창 밸브가 지나치게 적으면 압축기 흡입가스의 과열도는 크게 된다.
4
증발기가 너무 길어 증발기의 출구에서 압력 강하가 커지는 경우에는 내부균압형을 사용한다.
해설

온도식 자동팽창밸브의 개도가 지나치게 작아 냉매 유량이 부족해지면 증발기에서 냉매가 충분히 흡열하지 못해 압축기 흡입가스의 과열도가 커진다.

  • 냉매 유량은 증발기 입구가 아니라 출구의 과열도에 의해 제어된다.
  • 사용 냉매가 다른 팽창밸브를 그대로 바꿔 쓸 수는 없다.
  • 증발기가 길어 압력강하가 큰 경우에는 내부균압형이 아니라 외부균압형을 사용해야 한다.