냉동능력이 5냉동톤(한국냉동톤)이며, 압축기의 소요동력이 5마력(PS)일 때 응축기에서 제거하여야 할 열량(kcal/h)은?
1
약 18790kcal/h
2
약 19760kcal/h
3
약 20900kcal/h
4
약 21100kcal/h
해설

응축기 방출열량은 냉동능력과 압축 소요동력의 합으로 구한다.

냉동능력: 5 RT×3320 kcal/h=16600 kcal/h5\,\mathrm{RT} \times 3320\,\mathrm{kcal/h} = 16600\,\mathrm{kcal/h}

압축소요동력: 5 PS×632.3 kcal/PS⋅h≈3162 kcal/h5\,\mathrm{PS} \times 632.3\,\mathrm{kcal/PS\cdot h} \approx 3162\,\mathrm{kcal/h}

합산하면 16600+3162≈19760 kcal/h16600 + 3162 \approx 19760\,\mathrm{kcal/h}로, 이 값이 응축기에서 제거해야 할 열량이다.