모두CBT

고속다기통 압축기에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 16년 1회차
고속다기통 압축기에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
고속이므로 냉동능력에 비하여 소형경량이다.
2
다른 압축기에 비하여 체적효율이 양호하며, 각 부품 교환이 간단하다.
3
동적 밸런스가 양호하여 진동이 적어 운전 중 소음이 적다.
4
용량제어가 타기에 비하여 용이하고, 자동운전 및 무부하 기동이 가능하다.
해설

고속다기통 압축기는 회전속도가 빠르고 톱 클리어런스의 영향이 커서 체적효율은 다른 압축기보다 오히려 떨어지는 편이므로, 체적효율이 양호하다는 설명은 틀린 내용이다(부품 호환성이 좋아 부품 교환이 간단한 것은 맞다).

  • 고속 운전으로 냉동능력에 비해 소형·경량으로 제작된다.
  • 다기통 구조라 동적 밸런스가 좋아 진동과 소음이 적다.
  • 실린더 언로더를 이용한 용량제어가 쉽고 무부하 기동이 가능하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 16년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기