모두CBT

다음 중 납 축전지의 용량이 감소하는 원인이 아닌 것은? | [무선설비기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[무선설비기사 필기] 15년 2회차
다음 중 납 축전지의 용량이 감소하는 원인이 아닌 것은?
1
전해액 비중 과소
2
극판의 만곡 및 균열
3
충방전 전류의 과다
4
백색 황산연의 제거
해설

백색 황산연(PbSO₄)의 제거는 정상적인 방전 과정에서 생성되는 백색 황산연을 충전 시 납과 이산화납으로 복원하는 것으로, 이는 용량 회복 과정이지 용량 감소 원인이 아니다.

  • 전해액 비중 과소는 이온 농도 저하로 내부 저항 증가 및 충방전 효율 저하를 초래한다.
  • 극판의 만곡 및 균열은 활물질 박리와 단락을 유발한다.
  • 충방전 전류의 과다는 극판 변형, 활물질 탈락, 과열로 용량을 급격히 감소시킨다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.