다음 중 가상접지에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
대지의 도전율이 나쁜 곳에서 사용된다.
2
지상고 2.5[m] 이상에 도체망을 설치하는 방식이다.
3
도체망과 대지사이에 변위전위가 흐르게 하여 접지한다.
4
도체망의 가설 면적을 작게 해야 좋은 효과를 얻을 수 있다.
해설
가상접지(카운터포이즈)는 도체망의 가설 면적이 클수록 대지와의 결합(정전용량)이 커져 접지 효과가 좋아진다. 면적을 작게 해야 좋은 효과라는 설명은 실제와 반대다.
대지 도전율이 나쁜 곳에서 실제 접지 대신 지상 2.5[m] 이상에 도체망을 가설하여, 도체망과 대지 사이에 흐르는 변위전류를 통해 접지 효과를 얻는 방식이다.