펌프의 유량제어방식을 모두 고른 것은?ㄱ. 밸브의 개도 제어ㄴ. 만수검… | [정수시설운영관리사 2급 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 18년 1회차
펌프의 유량제어방식을 모두 고른 것은?
- ㄱ. 밸브의 개도 제어
- ㄴ. 만수검지 제어
- ㄷ. 운전대수 제어
- ㄹ. 회전속도 제어
1
ㄴ, ㄹ
2
ㄱ, ㄴ, ㄷ
3
ㄱ, ㄷ, ㄹ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설
펌프의 토출유량을 조절하는 방식은 밸브 개도 제어, 운전대수 제어, 회전속도 제어이며, 만수검지 제어는 유량제어 수단이 아니다.
- 밸브 개도 제어: 토출측 밸브를 조여 관로 저항을 키우는 방식으로 간단하지만 교축손실 때문에 효율이 나쁘다.
- 운전대수 제어: 병렬로 설치한 펌프의 가동 대수를 늘리거나 줄여 유량을 단계적으로 맞춘다.
- 회전속도 제어: 인버터로 회전수를 바꾸는 방식으로, 상사법칙상 유량은 회전수에 비례하고 동력은 회전수의 세제곱에 비례해 에너지 절감 효과가 가장 크다.
만수검지 제어는 흡입정이나 배수지의 수위가 만수에 이르렀는지를 검지해 펌프를 정지시키거나 월류를 막는 보호·운전 인터록으로, 유량을 연속적으로 조절하는 기능이 아니다.