모두CBT

자외선 소독방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 2급 1차] 19년 2회차
자외선 소독방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
크립토스포리디움 오시스트 등 불활성화 기준을 준수하기 위한 소독능 값(CㆍT)이 염소계 소독제 및 오존 처리보다 낮다.
2
자외선 강도에 영향을 미치는 인자들은 자외선 투과율, 부유물 농도, 용존유기물 농도, 총경도 등이다.
3
자외선 램프는 저압(고출력 포함)자외선 램프와 중압자외선 램프가 있다.
4
자외선 소독시설의 자외선투과율은 50% 이상을 표준으로 한다.
해설

자외선 소독시설의 자외선투과율은 50 %보다 훨씬 높은 수준을 표준으로 하며, 50 % 이상이라는 기준은 실제 표준에 미달한다.

크립토스포리디움 등 불활성화를 위한 소독능(C·T) 값이 염소·오존보다 낮다는 점, 자외선 강도에 투과율·부유물·용존유기물 농도가 영향을 준다는 점, 저압·중압 램프가 사용된다는 점은 모두 옳은 설명이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요