액화염소 저장설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 24년 1회차
액화염소 저장설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
저장조 본체는 보냉식(保冷式)으로 한다.
2
액화염소를 저장조에 넣기 위한 공기공급장치를 설치해야 한다.
3
저장조는 2기 이상 설치하고 그 중 1기는 예비로 한다.
4
액화염소의 저장량은 항상 1일 사용량의 10일분 이상으로 한다.
해설
액화염소 저장설비는 상온에서 저장·취급하는 상온식으로 설치하는 것이 원칙이며, 저장조 본체를 보냉식(냉각·보온) 구조로 하는 것은 옳지 않다.
액화염소를 저장조에 충전하려면 공기공급장치가 필요하고, 고장·점검에 대비해 저장조는 2기 이상 설치하여 그 중 1기는 예비로 둔다.
또한 안정적인 공급을 위해 저장량은 항상 1일 사용량의 10일분 이상으로 유지해야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요