모두CBT

급속여과지 설비의 배관과 밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 1회차
급속여과지 설비의 배관과 밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
정전과 같이 긴급할 때에는 현 상태 유지가 바람직하다.
2
유입관거는 충분한 단면적을 가짐으로써 유속이나 수위변동을 흡수할 수 있어야 한다.
3
관은 구조물에 고정되어야 하기 때문에 구조물의 신축이음을 설치한 부분에는 관에도 신축이음관을 반드시 설치해야 한다.
4
각여과지 유출관은 유량조절기를 설치하는 경우 평균유량으로 관경을 정한다.
해설

여과지 유출관에 유량조절기를 설치하는 경우 관경은 평균유량이 아니라 최대유량을 기준으로 정해야 첨두 유량에도 대응할 수 있다.

  • 정전 등 긴급 상황에서는 현 상태를 유지하는 것이 바람직하다.
  • 유입관거는 유속·수위변동을 흡수할 수 있도록 충분한 단면적을 가져야 한다.
  • 구조물 신축이음을 설치한 부분에는 관에도 신축이음관을 설치해야 한다.