모두CBT

정수장에서 약품 주입량을 결정하기 위한 방법에 관한 설명으로 옳지 않은… | [정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 1회차
정수장에서 약품 주입량을 결정하기 위한 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
약품주입률은 자-테스트(jar-test)로 결정하는 방식이 일반적이다.
2
원수탁도와 알칼리도 등을 수질계기로 연속측정하고, 그 측정결과에 따라 약품주입률을 자동으로 산출하는 방식이 있다.
3
약품주입량은 설비용량의 결정에 필요하며 원수수질에 따라 변하므로 충분한 조사가 필요하다.
4
제타포텐셜미터와 전기전도도계 등을 활용하여 응집제 주입량을 자동보정할 수 있다.
해설

응집제 주입량의 자동보정에는 입자 표면전하를 반영하는 제타포텐셜미터(또는 유동전류검출기)가 활용되지만, 전기전도도계는 이온강도·염류 농도를 나타내는 지표여서 응집 상태와 직접 연관되지 않는다. 따라서 두 계기를 함께 자동보정에 활용한다는 설명은 옳지 않다.

  • 약품주입률은 자-테스트로 결정하는 방식이 일반적이다.
  • 원수탁도·알칼리도 등을 수질계기로 연속측정해 자동으로 주입률을 산출하는 방식도 있다.
  • 약품주입량은 원수수질에 따라 변하므로 설비용량 결정을 위한 충분한 조사가 필요하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요정수시설운영관리사 2급 1차 기출문제 암기장 전체 보기