비상용 전원설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 25년 2회차
비상용 전원설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
중요한 수도시설에는 정전의 영향을 피하기 위하여 가급적 2회선 수전방식을 채택한다.
2
비상용 자가발전설비의 발전기는 동기발전기를 표준으로 한다.
3
급속충전방식은 직류부하에 대한 전원공급은 충전기가 부담하고, 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류는 축전지가 부담하는 방식이다.
4
축전지의 용량변화를 보상하는 보수율은 약 0.8로 적용한다.
해설
제시된 설명은 부동충전방식의 정의이다 — 평상시 직류부하 전원은 충전기가 공급하고, 충전기가 감당하기 어려운 일시적인 대전류(기동전류 등)만 축전지가 부담하는 방식이다.
급속충전방식은 단시간에 큰 전류로 축전지를 빠르게 충전하는 방식을 가리키는 용어로, 위 설명과는 다른 개념이다.
- 중요 수도시설에 2회선 수전방식을 채택하는 것은 정전 대비를 위한 일반적 원칙이다.
- 비상용 자가발전설비의 발전기로 동기발전기를 표준으로 하는 것은 통상적인 기준이다.
- 축전지 용량 산정 시 보수율을 약 0.8로 적용하는 것은 통상적인 설계관행이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요