자외선 소독에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
자외선 반응조 설계유량은 일최대급수량으로 하고 여유율을 고려한다.
2
조사량은 (자외선 강도 × 접촉시간)이다.
3
자외선 투과율은 60 % 이상을 표준으로 한다.
4
염소 소독에 비해 THMs을 생성하지 않는다.
해설

자외선 소독에서 조사량(dose)은 자외선 강도와 접촉시간의 곱으로 정의되며, 염소소독과 달리 THMs 같은 소독부산물을 생성하지 않는다는 것이 큰 장점이다.

다만 자외선 투과율(UVT) 기준을 60% 이상으로 제시한 부분은 정수처리에 적용하는 실제 표준보다 크게 낮게 잡은 값이라 옳지 않은 설명이다.

자외선 반응조의 설계유량은 일최대급수량을 기준으로 하고 여기에 여유율을 반영해 정한다.