매설된 강관의 전위보다 낮은 전위를 갖는 금속(Mg 등)을 매설강관에 직접 연결하여 금속간 전위차에 의한 방식전류로 강관부식을 방지하는 전기방식법은?
1
외부전원법
2
희생양극법
3
배류법
4
방식전류법
해설
강관보다 이온화 경향이 큰 금속을 양극으로 붙여 방식전류를 흘리는 방법은 희생양극법(유전양극법)이다.
그림은 매설된 수도관에 터미널로 비닐선을 접속하고 그 선을 지상의 접속단자함을 거쳐 백필(backfill)로 둘러싼 마그네슘양극에 연결한 구조를 보여 준다. 정류기 같은 외부 전원 장치가 전혀 없다는 점이 이 방식의 결정적 특징이다.
마그네슘은 강보다 전위가 낮아 스스로 녹으면서 전자를 강관에 공급하고, 강관은 음극이 되어 부식이 억제된다. 양극이 대신 소모되므로 희생양극이라 부르며 주기적으로 교체해야 한다.
- 외부전원법은 정류기로 직류를 공급하고 소모되지 않는 불용성 양극을 쓰므로 전원 설비가 그림에 나타나야 한다.
- 배류법은 전철 궤도 등에서 흘러든 미주전류를 원래의 귀로로 되돌려 보내는 방법이라 매설 양극을 쓰지 않는다.