자외선 소독에 관한 설명으로 옳은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 18년 1회차
자외선 소독에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
크립토스포리디움 불활성화 기준 준수를 위한 소독능값(CㆍT)이 오존처리보다 높다.
2
중압자외선램프는 에너지 효율은 낮지만 램프당 소독력은 강하다.
3
자외선투과율은 90 % 이상을 표준으로 한다.
4
살균력을 갖는 가장 적합한 파장은 194.5 nm이다.
해설
중압 자외선램프는 저압램프보다 에너지 효율은 낮지만 넓은 파장대에서 강한 자외선을 방출해 램프당 소독력은 강한 특성을 가진다.
- 크립토스포리디움 불활성화에 필요한 CT값은 자외선이 오존보다 오히려 훨씬 낮아 자외선 소독이 효율적인 방법으로 꼽힌다.
- 자외선투과율은 일률적으로 90 % 이상이라는 표준값으로 정하는 것이 아니라, 처리대상수의 수질에 따라 실측한 값을 설계에 반영한다.
- 살균에 가장 효과적인 파장은 194.5 nm가 아니라 DNA 흡수 파장대에 해당하는 254 nm 부근이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요