펌프의 동력을 산정하는 공식과 단위가 올바르게 연결되지 않은 것은? (단, 는 물의 단위중량이다.)
1
공식:ㆍQㆍHe, 단위: [kgfㆍm/sec]
2
공식: 9.8ㆍQㆍHe, 단위: [kW]
3
공식: 13.33ㆍQㆍHe, 단위: [HP]
4
공식: (ㆍQㆍHe) / 75, 단위: [kW]
해설
는 마력(HP)을 주는 식이므로 단위를 kW로 연결한 것이 잘못됐다.
물의 단위중량 , 유량 , 전양정 를 곱한 자체는 kgf·m/sec 단위의 일률이다.
여기에 1 HP = 75 kgf·m/sec, 1 kW = 102 kgf·m/sec 를 적용하면
가 된다.즉 75로 나누면 HP, 102로 나누면 kW이며, 나머지 세 조합은 이 관계와 어긋나지 않는다.