다음은 접지에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?전기… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 20년 1회차
다음은 접지에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
전기설비의 접지계통과 건축물의 피뢰설비 및 통신설비 등의 접지극을 공용하는 ( )접지공사를 할 수 있다. 이 경우 낙뢰 등에 의한 과전압으로부터 전기설비 등을 보호하기 위해 과전압보호장치 또는 서지보호장치(SPD)를 설치하여야 한다.
1
공통
2
통합
3
연접
4
독립
해설
전기설비·피뢰설비·통신설비의 접지극을 하나로 공용하는 방식은 통합접지다.
통합접지는 설비마다 접지극을 따로 두었을 때 생기는 접지극 사이의 전위차를 없애 감전과 기기 손상을 막는 것이 목적이며, 그 대신 낙뢰나 개폐 서지가 한 계통으로 전파되므로 과전압보호장치 또는 서지보호장치(SPD) 설치가 의무로 따라붙는다. 지문 뒷부분의 SPD 요구가 곧 통합접지를 가리키는 단서다.
- 공통접지는 저압·고압 등 전기설비 계통끼리만 접지극을 공용하는 것이어서 피뢰설비·통신설비까지 묶는 개념이 아니다.
- 연접접지는 접지극을 잇달아 연결해 접지저항을 낮추는 시공 방식이고, 독립접지는 반대로 설비별로 접지극을 분리해 서로 영향을 주지 않게 하는 방식이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요