액화염소의 주입설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 20년 2회차
액화염소의 주입설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
사용량이 10 kg/h 이상인 시설에는 원칙적으로 기화기를 설치한다.
2
염소주입기실은 가능한 주입지점에 가깝게 설치한다.
3
염소주입기실은 실내온도를 항상 15∼ 20 ℃로 유지되도록 간접보온장치를 설치한다.
4
염소주입기실은 주입점의 수위보다 높은 실내에 설치한다.
해설
액화염소 주입설비의 기화기 설치 기준을 묻는 문항으로, 기화기 설치 사용량 기준을 잘못 제시한 설명이 옳지 않다. 사용량이 10 kg/h 이상인 시설에는 기화기를 설치하는 것이 원칙이 아니라 원칙적으로 필수가 아니며, 실제로는 20 kg/h 이상에서 기화기 설치를 권고하거나 필수로 하는 기준이 적용된다.
- 염소주입기실은 주입지점에 가깝게 설치하여 배관 길이를 최소화한다.
- 실내온도 15~20℃ 유지는 액화염소의 적절한 증발을 위해 간접보온장치로 관리된다.
- 주입기실이 주입점 수위보다 높게 설치되어야 사이폰 현상을 방지하고 안전을 확보할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.