펌프실 등 동일구조물에 감시실이 있는 경우 진동·소음방지 대책으로 옳지… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 22년 1회차
펌프실 등 동일구조물에 감시실이 있는 경우 진동·소음방지 대책으로 옳지 않은 것은?
1
펌프와 전동기 등의 기계진동을 전하지 않도록 독립기초의 중량을 기계중량의 약 3배 이상으로 한다.
2
소형기기는 고무, 스프링 등을 사용한 방진베드에 의하여 진동을 절연한다.
3
펌프배관이 건물의 측벽을 관통하는 경우에는 신축이음관을 사용하여 건물과 절연한다.
4
펌프로부터 발생하는 압력맥동의 기본주파수가 배관계의 고유진동수와 일치하도록 회전속도를 제어한다.
해설
배관계와 공진이 일어나면 진동·소음이 크게 증폭되므로, 설계·운전 시에는 펌프의 압력맥동 기본주파수가 배관계의 고유진동수와 일치하지 않도록 회전속도를 선정해야 한다.
두 주파수를 일치시키도록 제어한다는 서술은 오히려 공진을 유발하는 조치이므로 옳지 않다.
독립기초 중량을 기계중량의 약 3배 이상으로 하는 것, 소형기기를 방진베드로 절연하는 것, 배관이 벽을 관통할 때 신축이음관으로 절연하는 것은 모두 타당한 대책이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요