펌프가 동력을 잃고 수격현상이 발생되는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 2회차
펌프가 동력을 잃고 수격현상이 발생되는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
펌프는 갑자기 동력을 잃으면 즉시 회전을 멈춘다.
2
관내의 물은 지금까지의 유속과 같은 운동을 하고자 하기 때문에 펌프출구쪽에서 압력은 떨어진다.
3
체크밸브가 없는 경우에는 펌프가 역회전하기 시작하여 수차상태로 된다.
4
정지된 물은 역류하기 시작하며 펌프의 회전속도는 점점 더 떨어진다.
해설

펌프가 동력을 잃어도 관성에 의해 한동안 회전을 계속하다가 점차 느려지므로, 즉시 회전이 멈춘다는 설명은 옳지 않다.

  • 관내 물이 관성으로 기존 유속을 유지하려 하므로 펌프 출구쪽 압력이 떨어진다는 설명은 타당하다.
  • 체크밸브가 없으면 역류로 인해 펌프가 역회전하며 수차 상태가 될 수 있다는 설명은 타당하다.
  • 정지된 물이 역류하면서 펌프 회전속도가 계속 떨어진다는 설명은 타당하다.