고압간선에 표와 같은 A, B 수용가가 있다. A, B 각 수용가의 개… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 2회차

고압간선에 표와 같은 A, B 수용가가 있다. A, B 각 수용가의 개별 부등률은 1.0 이고 A, B 간 상호 부등률은 1.3이라고 할 때 고압간선에 걸리는 최대 부하용량(kVA)은 약 얼마인가?

회선부하설비(kW)수용률(%)역률(%)
A2006090
B1007090
1
146
2
162
3
231
4
256
해설

각 수용가의 최대수요전력을 kVA로 환산해 합한 뒤 상호 부등률로 나누면 약 162kVA이다.

A 회선은 부하설비 200kW에 수용률 60%를 적용해 120kW이고, 역률 0.9를 반영하면
200×0.60.9≒133.3 kVA\dfrac{200\times0.6}{0.9}\fallingdotseq133.3\ \mathrm{kVA}

B 회선은 100kW에 수용률 70%를 적용해 70kW이고, 같은 방식으로
100×0.70.9≒77.8 kVA\dfrac{100\times0.7}{0.9}\fallingdotseq77.8\ \mathrm{kVA}

개별 부등률이 1.0이므로 그대로 합한 뒤 상호 부등률 1.3으로 나누면
133.3+77.81.3≒162 kVA\dfrac{133.3+77.8}{1.3}\fallingdotseq162\ \mathrm{kVA} 이다. 부등률로 나누지 않으면 211kVA가 되어 간선을 과대 설계하게 되고, 반대로 역률 환산을 빼고 190kW를 그대로 1.3으로 나누면 146이 나오므로 두 단계를 모두 거쳐야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요