모두CBT

변압기 병렬운전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 24년 1회차
변압기 병렬운전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
저항과 리랙턴스의 비율이 같지 않을 경우 부하의 역률에 따라서는 변압기의 부하 분담이 변화하여 소손할 염려가 있다.
2
임피던스 전압이 서로 다르면 변압기 용량에 비례한 분담을 하지 않고 임피던스 전압이 낮은 쪽이 과부하되어 소손된다.
3
1차, 2차 전압이 같지 않으면 변압기간의 순환전류가 흘러 출력은 증가하나 소손될 우려가 있다.
4
각 변위가 다르면 변압기간의 순환전류가 흘러 권선온도의 상승으로 고장의 원인이 된다.
해설

1차, 2차 전압이 서로 다르면 변압기 사이에 순환전류가 흘러 권선이 과열되어 소손될 우려가 있을 뿐, 이로 인해 출력이 증가하는 것은 아니므로 해당 서술은 옳지 않다.

저항과 리액턴스 비율 차이로 부하 역률에 따라 분담이 변화해 소손 우려가 있는 것, 임피던스 전압 차이로 낮은 쪽 변압기가 과부하되어 소손되는 것, 각변위 차이로 순환전류가 흘러 권선온도 상승과 고장으로 이어지는 것은 모두 병렬운전의 실제 문제점이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요