변압기 병렬운전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 1회차
변압기 병렬운전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
1, 2차 정격전압이 일치하지 않으면 변압기간 순환전류에 의해 소손될 우려가 있다.
2
3상의 경우 상회전 방향 및 위상변위가 같지 않으면 단락이 되어 과대전류가 흐른다.
3
용량이 다른 변압기를 병렬운전 하는 경우 용량이 큰 변압기가 과부하 되기 쉬우므로 너무 용량차가 큰 것은 바람직하지 않다.
4
%임피던스 전압강하가 다른 경우 %임피던스가 낮은 쪽이 과부하가 된다.
해설
변압기 병렬운전에서 과부하 여부를 좌우하는 핵심 요인은 용량 크기 자체가 아니라 %임피던스 전압강하의 차이이다. %임피던스가 낮은 변압기 쪽으로 더 많은 부하전류가 흘러 과부하가 되기 쉽다.
따라서 용량이 다른 변압기를 병렬운전할 때 단순히 용량이 큰 변압기가 과부하 되기 쉽다는 서술은 옳지 않다.
- 1, 2차 정격전압이 일치하지 않으면 순환전류가 흘러 소손 우려가 있다.
- 3상에서 상회전 방향·위상변위가 다르면 단락 상태가 되어 과대전류가 흐른다.