모두CBT

상수도설계기준상 펌프의 수격작용을 방지하기 위한 주된 방법 중 하나인 … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 2회차
상수도설계기준상 펌프의 수격작용을 방지하기 위한 주된 방법 중 하나인 압력 상승 경감방법으로 옳지 않은 것은?
1
콘밸브에 의한 방법
2
니들밸브에 의한 방법
3
완폐식 체크밸브에 의한 방법
4
압력수조(air-chamber)를 설치하는 방법
해설

수격작용으로 인한 압력 상승을 경감하는 방법으로는 펌프 정지 시 밸브가 서서히 닫히도록 하는 콘밸브, 니들밸브, 완폐식 체크밸브 등이 주로 쓰인다.

압력수조(air-chamber)는 관로 내 압력 변동을 완충하는 설비이지만, 상수도설계기준상 주로 펌프 정지 직후의 압력 강하(부압)를 방지하기 위한 방법으로 분류되므로, 이를 압력 상승 경감방법으로 제시한 것은 옳지 않다.