모두CBT

자동화재탐지설비의 화재안전기술기준에 따른 중계기 설치기준 3가지를 쓰시오. 상세 페이지

자동화재탐지설비의 화재안전기술기준에 따른 중계기 설치기준 3가지를 쓰시오.

해설

1. 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것은 수신기와 감지기 사이에 설치할 것

2. 조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치

3. 수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측의 배선에 과전류차단기를 설치하고, 해당 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되는 것으로하며, 상용전원 및 예비전원의 시험을 할 수 있도록 할 것