모두CBT

전압 33000V, 주파수 60Hz, 선로길이 7km 1회선의 3상 지… | [신재생에너지발전설비산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비산업기사 필기] 20년 2회차
전압 33000V, 주파수 60Hz, 선로길이 7km 1회선의 3상 지중 송전선로가 있다. 이의 3상 무부하 충전전류는 약 몇 A인가? (단, 케이블의 심선 1선당의 정전용량은 0.4μF/km라고 한다.)
1
10.5
2
20.1
3
30.5
4
41.3
해설

3상 무부하 충전전류는 Ic=ωClV3I_c = \omega C l \dfrac{V}{\sqrt{3}}로 구한다.
Ic=2π×60×0.4×10−6×7×330003≈1.056×10−3×19053≈20.1 AI_c = 2\pi \times 60 \times 0.4\times10^{-6} \times 7 \times \dfrac{33000}{\sqrt{3}} \approx 1.056\times10^{-3} \times 19053 \approx 20.1\,\text{A}이므로 충전전류는 약 20.1 A이다.