태양광발전시스템을 계통에 연계할 때 동기화를 고려하지 않아도 되는 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차
태양광발전시스템을 계통에 연계할 때 동기화를 고려하지 않아도 되는 것은?
1
주파수차
2
전압차
3
위상차
4
전류차
해설
전류차는 연계 후 부하 변동에 따라 자동으로 조정되는 종속 변수이므로, 동기화 판정 단계에서는 독립적으로 검토하거나 제한할 필요가 없다.
계통 연계 시 동기화(synchronization)는 계통과 발전기의 전기적 특성을 일치시키는 과정으로, 계통 전압, 주파수, 위상을 맞춰야 안전하게 연결된다. 다음은 모두 필수 요소다.
- 주파수차: 동기화 후 동기 운전 유지의 핵심이므로 반드시 고려한다.
- 전압차: 역전류와 무효전력을 야기하므로 필수 검토 항목이다.
- 위상차: 동기화 조건의 직접적 판단 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.