독립형 태양광발전시스템은 매일 충 ㆍ 방전을 반복해야 한다. 이 경우 축전지의 수명(충 • 방전 cycle)에 직접적으로 영향을 미치는 것은?
1
용량환산계수
2
보수율
3
평균 방전전류
4
방전심도
해설

독립형 태양광발전시스템에서 축전지는 일일 충·방전을 반복하며, 이때 수명(cycle 수)을 결정하는 가장 직접적인 요소는 방전심도(Depth of Discharge, DoD)이다.

방전심도는 축전지의 전체 용량 중 실제로 방전되는 비율을 나타내며, DoD가 깊을수록(높을수록) 축전지는 화학반응을 더 많이 겪어 산화·환원이 심해져 cycle 수명이 급속도로 감소한다. 예를 들어 DoD 100%에서는 수백 cycle만 견디지만, DoD 30% 정도에서는 수천 cycle 이상 지속 가능하다.

  • 용량환산계수: 온도에 따른 용량 보정값이다.
  • 보수율: 유지관리 비율이다.
  • 평균 방전전류: 방전속도에만 관련되어 cycle 수명에 직접적이지 않다.