모두CBT

연(납)축전지의 정격용량 100Ah, 상시부하 8kW, 표준전압 100… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 1회차
연(납)축전지의 정격용량 100Ah, 상시부하 8kW, 표준전압 100V인 부동충전 방식 충전기의 2차 전류(충전전류)값은 몇 A 인가? (단, 상시부하의 역률은 1로 한다.)
1
50
2
60
3
80
4
90
해설

부동충전 방식 충전기의 2차 전류는 상시부하 전류 + 축전지 충전전류로 결정된다.

상시부하 전류는
I부하=PV=8000 W100 V=80 AI_{\text{부하}} = \frac{P}{V} = \frac{8000\text{ W}}{100\text{ V}} = 80\text{ A}
이다. 축전지 충전전류는 정격용량의 10~15% 범위에서 결정되는데, 일반적으로 정격용량의 10% 수준을 기본으로 한다. 따라서 충전전류는
I충전=100 Ah×10%=10 AI_{\text{충전}} = 100\text{ Ah} \times 10\% = 10\text{ A}
이다.

2차 전류는
I2차=80 A+10 A=90 AI_{\text{2차}} = 80\text{ A} + 10\text{ A} = 90\text{ A}
가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.