연(납)축전지의 정격용량 100Ah, 상시부하 8kW, 표준전압 100… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 1회차
연(납)축전지의 정격용량 100Ah, 상시부하 8kW, 표준전압 100V인 부동충전 방식 충전기의 2차 전류(충전전류)값은 몇 A 인가? (단, 상시부하의 역률은 1로 한다.)
1
50
2
60
3
80
4
90
해설
부동충전 방식 충전기의 2차 전류는 상시부하 전류 + 축전지 충전전류로 결정된다.
상시부하 전류는
이다. 축전지 충전전류는 정격용량의 10~15% 범위에서 결정되는데, 일반적으로 정격용량의 10% 수준을 기본으로 한다. 따라서 충전전류는
이다.2차 전류는
가 된다.