접지극으로 사용 가능한 규격으로 적합하지 않은 것은?
1
동판을 사용하는 경우는 두께 0.6mm이상, 면적 800cm2 편면 이상의 것
2
동봉, 동피복강봉을 사용하는 경우는 지름 8mm이상, 길이 0.9m 이상의 것
3
탄소피복강봉을 사용하는 경우는 지름 8mm이상의 강심이고 길이 0.9m 이상의 것
4
동복강판 사용하는 경우는 두께 1.6mm이상, 길이 0.9m, 면적 250cm2 편면 이상의 것
해설

동판을 접지극으로 쓰려면 두께 0.7mm 이상, 면적 900cm2 편면 이상이어야 한다. 따라서 두께 0.6mm, 면적 800cm2는 규격에 맞지 않는다. 동봉·동피복강봉(지름 8mm 이상, 길이 0.9m 이상) 등 나머지 보기는 접지극 규격에 맞다.