송·수전단의 전압이 각각 350kV, 345kV이고 선로의 리액턴스가 … | [신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 1회차
송·수전단의 전압이 각각 350kV, 345kV이고 선로의 리액턴스가 60Ω일 때 송전전력(MW)은? (단, 송·수전단 전압의 위상차는 30°이다.)
1
442.75
2
885.5
3
1006.25
4
1771
해설
송전전력은 1006.25 MW이다.
송전 전력 공식은 다음과 같다.
여기서 는 송전단 전압(kV), 은 수전단 전압(kV), 는 리액턴스(Ω), 는 위상차다.주어진 값을 대입하면 다음과 같다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.