모두CBT

송·수전단의 전압이 각각 350kV, 345kV이고 선로의 리액턴스가 … | [신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 1회차
송·수전단의 전압이 각각 350kV, 345kV이고 선로의 리액턴스가 60Ω일 때 송전전력(MW)은? (단, 송·수전단 전압의 위상차는 30°이다.)
1
442.75
2
885.5
3
1006.25
4
1771
해설

송전전력은 1006.25 MW이다.

송전 전력 공식은 다음과 같다.
P=Vs⋅VrXsin⁡δP = \frac{V_s \cdot V_r}{X} \sin\delta
여기서 VsV_s는 송전단 전압(kV), VrV_r은 수전단 전압(kV), XX는 리액턴스(Ω), δ\delta는 위상차다.

주어진 값을 대입하면 다음과 같다.
P=350×34560×sin⁡30°=12075060×0.5=2012.5×0.5=1006.25 MWP = \frac{350 \times 345}{60} \times \sin 30° = \frac{120750}{60} \times 0.5 = 2012.5 \times 0.5 = 1006.25 \text{ MW}