단상 3선식의 전압강하(e)에 대한 계산식으로 옳은 것은? (단, L:전선의 길이(m), I:전류(A), A:사용자전선의 단면적(mm2)이다.)
1
2
3
4
해설

단상 3선식의 전압강하는 외측선과 중성선 사이의 값으로 계산하며, 식은 e=17.8LI1000Ae = \dfrac{17.8LI}{1000A}이다. 참고로 단상 2선식·직류 2선식은 35.6, 3상 3선식은 30.8을 계수로 쓴다.