송전전력이 400MW, 송전거리가 200km인 경우의 경제적인 송전전압… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차
송전전력이 400MW, 송전거리가 200km인 경우의 경제적인 송전전압은 약 몇 kV인가? (단, Still식에 의하여 산정할 것)
1
313
2
333
3
353
4
363
해설
Still식은 이다(l: km, P: kW).
이므로 경제적인 송전전압은 약 353 kV이다.