모두CBT

정격용량이250W인 태양광발전 모듈(8.1A, 30.9V)로 구성된 어… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 2회차
정격용량이250W인 태양광발전 모듈(8.1A, 30.9V)로 구성된 어레이(10직렬x30병렬)에서 태양광발전용 인버터까지의 거리가120m, 전선의 단면적이75mm2일 때 전압강하는 몇V인가?
1
4.61
2
6.92
3
11.98
4
13.84
해설

어레이 출력전류는 병렬 수로 구한다: I=8.1×30=243 AI = 8.1 \times 30 = 243\,\text{A}.
직류 2선식 전압강하 공식 e=35.6LI1000Ae = \dfrac{35.6LI}{1000A}에 대입하면 e=35.6×120×2431000×75≈13.84 Ve = \dfrac{35.6 \times 120 \times 243}{1000 \times 75} \approx 13.84\,\text{V}이므로 전압강하는 약 13.84 V이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.