모두CBT

다음 FND로 숫자 ‘2’를 표시하고자 할 때 옳은 데이터는? | [생산자동화산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[생산자동화산업기사 필기] 17년 1회차
다음 FND로 숫자 ‘2’를 표시하고자 할 때 옳은 데이터는?
문제 이미지
1
4AH
2
4BH
3
5AH
4
5BH
해설

켜지는 세그먼트를 1로 두는 구동(공통 캐소드형)에서 숫자 2는 a·b·g·e·d 세그먼트를 켜고 c·f·h를 끄므로 데이터는 0101 1011 = 5BH이다.

표의 비트 배치는 왼쪽부터 h(d7)·g(d6)·f(d5)·e(d4)·d(d3)·c(d2)·b(d1)·a(d0)이다.
h=0, g=1, f=0, e=1 → 상위 0101 = 5
d=1, c=0, b=1, a=1 → 하위 1011 = B

  • 4AH(0100 1010): b·d·g만 켜져 a와 e가 빠짐
  • 4BH(0100 1011): a·b·d·g만 켜져 e가 빠짐
  • 5AH(0101 1010): b·d·e·g만 켜져 a가 빠짐

0을 점등으로 보는 공통 애노드형으로 읽어도 이 세 값은 각각 a·c·e·f·h, c·e·f·h, a·c·f·h가 켜져 숫자 2가 되지 않는다.