PLC 제어반 설치 시 고려사항으로 틀린 것은? | [생산자동화산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[생산자동화산업기사 필기] 20년 1회차
PLC 제어반 설치 시 고려사항으로 틀린 것은?
1
입력신호선은 덕트 배선 시 동력회로와 함께 배선한다.
2
전원회로의 노이즈 대책으로서 전원 측에 차폐변압기나 노이즈 필터를 통하게 한다.
3
출력신호의 유도부하 개폐 시 서지킬러나 다이오드를 부하의 양단에 접속한다.
4
판넬의 내부 배치 시 고압기기나 발열체, 아크 발생기기 등으로부터 가능한 분리한다.
해설
PLC 제어반 설치 시 입력신호선을 동력회로와 함께 배선하는 것은 잘못된 고려사항이다.
동력회로에는 큰 전류가 흐르고 노이즈가 많아, 약전 신호선과 같은 덕트에 두면 유도 노이즈로 오동작할 수 있으므로 분리해 배선해야 한다.
나머지 보기는 모두 옳은 설치 시 고려사항이다.
- 전원 측에 차폐변압기나 노이즈 필터를 통하게 하는 것은 전원회로로 들어오는 노이즈를 줄이는 옳은 대책이다.
- 유도부하 개폐 시 서지킬러나 다이오드를 부하 양단에 접속하는 것은 개폐 때 생기는 서지 전압을 흡수하는 옳은 대책이다.
- 판넬 내부에서 고압기기나 발열체, 아크 발생기기 등으로부터 분리해 배치하는 것은 노이즈와 열의 영향을 줄이는 옳은 배치이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.