모두CBT

저장물질이 있는 누출검사대상시설-기상부의 시험법 중 미가압법 측정방법에… | [토양환경기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[토양환경기사 필기] 21년 3회차
저장물질이 있는 누출검사대상시설-기상부의 시험법 중 미가압법 측정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
누출검사대상시설내 기상부 높이가 200mm 이하인지를 확인한 후 가압한다.
2
가압속도가 누출검사대상시설 공간용적 1m3당 1분 이상이 되도록 가압시간을 조정한다.
3
가압 중에 노출되어 있는 배관접속부 등에 비눗물 등을 뿌려 누출여부를 확인해야 한다.
4
가압 후 15분 이상 유지시간을 두어 안정시키고 그 이후 15분 동안의 압력강하를 측정한다.
해설

기상부 시험은 가압할 공간이 충분히 있어야 하므로, 가압 전에 기상부 높이가 200mm 이상인지 확인해야 한다. "200mm 이하"라고 한 설명은 틀렸다. 나머지 절차는 옳다. 가압속도는 공간용적 1m3당 1분 이상이 되도록 조정하고, 가압 중에는 비눗물로 누출을 확인하며, 15분 이상 안정시킨 뒤 15분 동안 압력강하를 측정한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.