포장콘크리트의 인력포설 후 다짐에 대한 설명으로 옳은 것은? | [콘크리트산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트산업기사 필기] 15년 1회차
포장콘크리트의 인력포설 후 다짐에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
거푸집 및 이음 부근은 봉다짐 진동기를 사용하여야 한다.
2
다질 수 있는 1층 두께는 200mm 이하로 하여야 한다.
3
혼합물의 다짐은 포설 후 1시간 30분 이내에 완료하여야 한다.
4
진동기는 한자리에서 30초 이상 다짐하여야 한다.
해설
표면진동기의 다짐이 잘 미치지 않는 거푸집 및 이음 부근은 봉다짐(내부) 진동기로 따로 다져야 하므로 옳은 설명이다.
나머지는 기준과 어긋난다.
- 다짐은 포설 후 지체 없이 끝내야 하며 1시간 30분은 응결이 진행돼 다짐이 듣지 않는 시간이다
- 진동기를 한자리에 30초 이상 두면 재료분리와 표면 페이스트 과다가 생기므로 짧게 옮겨가며 다진다
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요