모두CBT

콘크리트 압축강도 추정을 위한 반발경도 시험(KS F2730)에 대한 … | [콘크리트산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트산업기사 필기] 16년 1회차
콘크리트 압축강도 추정을 위한 반발경도 시험(KS F2730)에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
시험할 콘크리트 부재는 두께가 100mm 이상이어야 하며 하나의 구조체에 고정되어야 한다.
2
시험할 때 타격위치는 가장자리로부터 100mm 이상 떨어져야 하고, 서로 30mm 이내로 근접해서는 안된다.
3
탄산화가 진행된 콘크리트의 경우 정상보다 낮은 반발경도를 나타낸다.
4
콘크리트 내부의 온도가 0℃ 이하인 경우 정상보다 높은 반발 경도를 나타낸다.
해설

탄산화가 진행된 콘크리트는 표층이 치밀하고 단단해져 실제 강도보다 높은 반발경도가 나온다. 그래서 탄산화 깊이에 따른 보정이 필요하다.

부재 두께는 100mm 이상이어야 하고, 타격점은 가장자리에서 100mm 이상·서로 30mm 이상 떨어뜨리며, 내부가 0℃ 이하로 언 콘크리트도 반발경도가 높게 나온다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[콘크리트산업기사 필기] 16년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요콘크리트산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기