모두CBT

콘크리트의 타설에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트산업기사 필기] 18년 2회차
콘크리트의 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
타설한 콘크리트를 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안 된다.
2
한 구획 내의 콘크리트는 타설이 완료될 때까지 연속해서 타설하여야 한다.
3
콘크리트 타설의 1층 높이는 다짐 능력을 고려하여 결정하여야 한다.
4
거푸집의 높이가 높아 슈트, 버킷, 호퍼 등을 사용할 경우 배출구와 타설 면지의 높이는 2.5m 이하를 원칙으로 한다.
해설

슈트·버킷·호퍼 등의 배출구와 타설면까지의 높이는 1.5 m 이하를 원칙으로 한다. 2.5 m는 규정보다 큰 값이며, 낙하 높이가 커지면 재료분리가 생긴다.

나머지는 옳다. 타설한 콘크리트를 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시키지 않고, 한 구획 내의 콘크리트는 완료될 때까지 연속해서 타설하며, 1층 높이는 다짐 능력을 고려해 결정한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[콘크리트산업기사 필기] 18년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요콘크리트산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기