150mm×150mm×530mm인 콘크리트 시험체로 휨강도 실험을 하였다. 실험 시 시간을 450mm로 하였으며, 최대하중이 112.5kN에서 파괴되었다. 이 콘크리트의 휨강도는?
1
15MPa
2
30MPa
3
45MPa
4
60MPa
해설

3등분점 재하 휨강도는 fb=PLbh2f_b = \dfrac{PL}{bh^2}로 구한다(LL은 지간으로, 발문의 "시간"은 지간의 오기다).

fb=112.5×103×450150×1502=5.0625×1073.375×106=15 MPaf_b = \dfrac{112.5 \times 10^3 \times 450}{150 \times 150^2} = \dfrac{5.0625 \times 10^7}{3.375 \times 10^6} = 15\,\mathrm{MPa}