서중 콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트산업기사 필기] 19년 1회차
서중 콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
1
서중 콘크리트의 배합온도는 낮게 관리하여야 한다.
2
콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 50℃ 이하이어야 한다.
3
하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.
4
콘크리트를 타설하기 전에는 지반, 거푸집 등 콘크리트로부터 물을 흡수할 우려가 있는 부분을 습윤상태로 유지하여야 한다.
해설
서중 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 35℃ 이하여야 한다. 50℃는 규정보다 훨씬 높은 값이다.
하루 평균기온 25℃ 초과가 예상되면 서중 콘크리트로 시공하고, 배합온도를 낮게 관리하며, 지반·거푸집을 미리 습윤상태로 만들어 수분을 빼앗기지 않게 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요