모두CBT

콘크리트의 이음에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트산업기사 필기] 19년 1회차
콘크리트의 이음에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
1
시공이음은 될 수 있는 대로 전달력이 작은 위치에 설치한다.
2
신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 완전히 구속되도록 하여야 한다.
3
바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 중간부 부근에 두어야 한다.
4
시공이음면의 거푸집 철거는 콘크리트가 굳은 후 되도록 빠른 시기에 한다.
해설

신축이음은 온도변화·건조수축에 따른 움직임을 허용하려고 두는 이음이므로 양쪽 부재가 서로 구속되지 않도록 해야 한다. "완전히 구속되도록"은 목적과 정반대다.

시공이음은 전단력이 작은 위치에 두고 바닥틀에서는 슬래브·보의 경간 중앙부 부근에 두며, 시공이음면의 거푸집은 굳은 뒤 되도록 빨리 떼어내 면 처리를 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[콘크리트산업기사 필기] 19년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요콘크리트산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기