고강도 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트산업기사 필기] 20년 1회차
고강도 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
콘크리트의 수밀성을 높이기 위하여 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
2
고강도 콘크리트에 사용되는 굵은 골재의 최대 치수는 40mm 이하로서 가능한 25mm이하로 한다.
3
설계기준압축강도가 보통(중량) 콘크리트에서 40MPa 이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다.
4
설계기준압축강도가 경량골재 콘크리트에서 27MPa이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다.
해설
고강도 콘크리트는 물-결합재비가 낮아 공기를 연행하면 그만큼 강도 손실이 크므로 공기연행제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다(동결융해 저항성이 필요한 경우만 예외).
공기연행은 수밀성을 높이는 수단도 아니다. 굵은 골재 최대 치수(40mm 이하, 가능하면 25mm 이하)와 고강도 정의(보통·중량 40MPa 이상, 경량골재 27MPa 이상)는 모두 맞는 서술이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요